forum.solarmonitor.cz

příspěvky k systému Solar Monitor

Dvě FVE na jedno odběrné místo

Dvě FVE na jedno odběrné místo

Příspěvekod RadekS » stř 16. dub 2014 13:15:55

Líbí se mi vaše zařízení SM2-RM pro odečty elektroměrů a vykazování do OTE. Máme v objektu dvě FVE na jedno odběrné místo. Musím si pořizovat dvě jednotky SM2-RM nebo mi stačí jedna? Děkuji!
RadekS
 
Příspěvky: 2
Registrován: pon 24. úno 2014 9:33:04

Re: Dvě FVE na jedno odběrné místo

Příspěvekod support » čtv 24. dub 2014 7:19:06

Stačí Vám jedna jednotka SM2-RM. Můžete k ní připojit až 3 elektroměry (3 FVE pro jedno odběrné místo). Výroba se čte z každého elektroměru zvlášť. Při vyplňování měsíčních výkazů za odběrné místo s více připojenými zdroji se musí postupovat podle následujícího pravidla. Dříve než vyplníte výkaz za zdroj, který je připojen přímo, musí již být zaslány výkazy za všechny ostatní „vnořené“ zdroje. Přímo připojený zdroj poznáte následujícím způsobem. Pokud je v informacích u daného zdroje, v řádku Výkaz za EAN uvedeno ANO, zdroj je přímo připojený. Ostatní zdroje mají v tomto řádku uvedeno NE a jsou „vnořené“.
support
 
Příspěvky: 15
Registrován: úte 25. úno 2014 10:12:43


Zpět na SM2-RM

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 0 návštevníků

cron