Přepočet hodnot senzorů
				
Napsal: 
pon 31. bře 2014 20:09:11od petrs
				Chtěl bych připojit k Solar Monitoru senzor Si-420TC-T firmy , jak mám nastavit konfiguraci modulu SM2-AD?
			 
			
				Re: Přepočet hodnot senzorů
				
Napsal: 
pát 04. dub 2014 14:09:45od support
				Tento typ má jak senzor osvitu, tak senzor teploty okolí. Analogové vstupy v SM2-AD musí mít nastavené měřící rozsahy na 0-20 mA.
Si-420TC-T přípojíte k SM2-AD takto:
oranž. kabel- AI3+
hnědý kabel - AI2+
červený kabel – SM2-MU DC+
černý kabel – SM2-MU DC-
propojit SM2-MU DC- s AGND
propojit SM2-MU DC- s  AI2-
shield černý kabel (silnější) – nezapojeno
 
V nastavení SM2-MU zadejte pro každý senzor rozsah měření a jednotky.
Osvit:  rozsah -300 až 1200 a jednotky W/m2
Teplota: rozsah -173,5 až 76,5 a jednotky °C