Stránka 11

Přepočet hodnot senzorů

PříspěvekNapsal: pon 31. bře 2014 20:09:11
od petrs
Chtěl bych připojit k Solar Monitoru senzor Si-420TC-T firmy IngenieurBuro Mencke, jak mám nastavit konfiguraci modulu SM2-AD?

Re: Přepočet hodnot senzorů

PříspěvekNapsal: pát 04. dub 2014 14:09:45
od support
Tento typ má jak senzor osvitu, tak senzor teploty okolí. Analogové vstupy v SM2-AD musí mít nastavené měřící rozsahy na 0-20 mA.

Si-420TC-T přípojíte k SM2-AD takto:

oranž. kabel- AI3+
hnědý kabel - AI2+
červený kabel – SM2-MU DC+
černý kabel – SM2-MU DC-
propojit SM2-MU DC- s AGND
propojit SM2-MU DC- s AI2-
shield černý kabel (silnější) – nezapojeno



V nastavení SM2-MU zadejte pro každý senzor rozsah měření a jednotky.
Osvit: rozsah -300 až 1200 a jednotky W/m2
Teplota: rozsah -173,5 až 76,5 a jednotky °C