Dvě FVE na jedno odběrné místo
Napsal:
stř 16. dub 2014 13:15:55
od RadekS
Líbí se mi vaše zařízení SM2-RM pro odečty elektroměrů a vykazování do OTE. Máme v objektu dvě FVE na jedno odběrné místo. Musím si pořizovat dvě jednotky SM2-RM nebo mi stačí jedna? Děkuji!
Re: Dvě FVE na jedno odběrné místo
Napsal:
čtv 24. dub 2014 7:19:06
od support
Stačí Vám jedna jednotka SM2-RM. Můžete k ní připojit až 3 elektroměry (3 FVE pro jedno odběrné místo). Výroba se čte z každého elektroměru zvlášť. Při vyplňování měsíčních výkazů za odběrné místo s více připojenými zdroji se musí postupovat podle následujícího pravidla. Dříve než vyplníte výkaz za zdroj, který je připojen přímo, musí již být zaslány výkazy za všechny ostatní „vnořené“ zdroje. Přímo připojený zdroj poznáte následujícím způsobem. Pokud je v informacích u daného zdroje, v řádku Výkaz za EAN uvedeno ANO, zdroj je přímo připojený. Ostatní zdroje mají v tomto řádku uvedeno NE a jsou „vnořené“.